    Bonsoir,

    Une CTA. existante est installée pour un magasin (de type M doté aussi de 2 niveaux de parking).

    Cette surface commercial est située sous un Immeuble d'Habitation de 11 niveaux.

    La CTA. se trouve dans la partie habitation, 2 clapets coupe feu Planchés attenant à cette CTA. ces CCF.planchés installés entre le planché Magasin et la pdalle béton Habitation.

    Un DAD est existant avec un détecteur de fumé de gaine, pour prélever et traiter l'air passant.

    Question 1:
    normativement a t-on le droit d'installer physiquement cette CTA dans la partie habitation ?
    suivant vos repenses merci de me communiquer le chapitre normatif.

    vous remerciant
     
    ..::..

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 03-03-2014 18:06

    Bonsoir,

    n'est pas plutôt une installation VMC?

      Profil  
    CAIUS
    154     
     Membre actif

    CAIUS
      Posté : 04-03-2014 00:59

    coucou millecinqcents

    c'est une CTA pour le magasin de type M . mais elle est située et fixée dans un local se trouvant dans la partie habitation !!!

    est ce normal et reglementaire ?

    Cordialement. (JH)
    La fonction de l'intellectuel et de l'artiste est d'exprimer ce que tout le monde peut voir, de s'emparer d'une parole plurielle pour la faire partager. Guy Bedos

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 04-03-2014 12:23

    Bonjour,

    s'il est relié au ssi du magasin pour la gestion en cas de désenfumage pour l'arrêt et que la commission de
    sécurité ont validé cela devrait être en norme je pense.

      Profil  
    rm
    963      
     Membre d'honneur

    rm
      Posté : 11-03-2014 17:22

    Bonjour,

    Le local CTA traite l'air de l'ERP M, il fait donc partie de cet ERP.
    Relativement l'Habitation est un bâtiment tiers.

    Le local CTA doit être isolé de l'Habitation conformément aux articles CO 6 à 10 du RS.

    Cdt,
    rm

      Profil  