w92
46
| Posté : 07-03-2014 22:05
Les CTA sont-elles toutes soumises à la rubrique 2921 des ICPE. Quelle que soit leur puissance.
Merci pour vos réponses. |   Profil
|
| millecinqcents
1129
Membre actif
| Posté : 08-03-2014 09:57
Bonjour,
oui évidemment et toute modification doit être déclarée.
Si je ne me trompe les puissances que vous faites allusion sont celles inférieures à 3000 et supérieures à 3000 kw. |   Profil
|
| w92
46
| Posté : 08-03-2014 14:44
Bonjour,
Merci pour cette info. Par contre dans cette rubrique on parle de puissance < ou > 2000. |   Profil
|
| Kasimir
63
Membre actif
| Posté : 20-03-2014 20:15
Bonsoir,
Les CTA (centrales de traitement d'air) ne sont pas visées par la rubrique 2921 qui concerne les " tour(s) de refroidissement et ses parties internes ". Ces installations quand elles existent, sont implantées à l'extérieur des bâtiments et sont en général, associées aux groupes de production d'eau glacée qui alimentent, à l'intérieur des CTA, les échangeurs assurant le rafraîchissement et/ou la déshumidification de l'air à traiter.
Les tours de refroidissement sont également utilisées pour évacuer la chaleur produite par certains process industriels.
D'où la notion de " puissance thermique évacuée maximale ", utilisée pour determiner le classement de l'installation. |   Profil
|
|
|