    Auteurarret climatisation dans une ZF
    misterman974
    14   

    misterman974
      Posté : 26-07-2014 06:37

    Formulaire
    -: merci de nous renseigner :-
     
    Sujetarret climatisation dans une ZF 
    Votre établissement est:> un Etablissement Recevant du Public  
    Activité principale du site:> Type J :-: Accueil de personnes agées et/ou handicapées  
    Capacité d'accueil:> Inférieur ou égal à 300 personnes  
    Description du problème

    Afin d'obtenir une réponse précise, merci d'exposer votre problème le plus clairement possible
    Bonjour, on doit installer des splits climatiseurs dans une salle d'activite desenfumee mecaniquement, j'ai prevu un arret de ces clim par asservissement SSI et aussi un arret par l'AU CH34, ai je bien fait? Merci de vos reponses. 
    ..::..

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 26-07-2014 11:20

    Bonjour,

    affirmatif, tout élément technique qui ne participe pas au désenfumage doit être coupé lors d'un
    sinistre incendie.

      Profil  
    Sauter à :