    AuteurPosition (physique) d'un interrupteur de proximité
    olive-44
    6  

    olive-44
      Posté : 10-09-2014 11:14

    Formulaire
    -: merci de nous renseigner :-
     
    SujetPosition (physique) d'un interrupteur de proximité 
    Votre établissement est:> un Etablissement Recevant du Public  
    Activité principale du site:> Type R :-: Eveil, enseignement, formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement  
    Capacité d'accueil:> Supérieur à 1500 personnes  
    Description du problème

    Afin d'obtenir une réponse précise, merci d'exposer votre problème le plus clairement possible
    Bonjour, existe-t-il une norme qui définit la position physique d'un interrupteur de proximité (pour une tourelle de désenfumage dans mon cas) ?

    (Cas d'un bâtiment existant, tourelles existantes en terrasse et coffrets de relayage neufs avec inters de proximité intégrés et prévus en VTP au RDC).

    Cdt. 
    ..::..

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 11-09-2014 23:19

    Bonsoir,

    la position physique de l'interrupteur doit correspondre certainement aux normes d'un déclencheur manuel.

      Profil  
    luceric30
    189     
     Membre d'honneur

    luceric30
      Posté : 17-09-2014 16:41

    Bonjour,

    Dans le cas présent, il n'y a même pas de norme à chercher, tout est dans le nom "inter de proximité"

    L'interrupteur de proximité est de mémoire une imposition du code du travail, il permet de couper l'alimentation du moteur de désenfumage pour intervenir sur ce dernier.

    Cet inter doit être intégrer sur la tourelle ou le caisson de désenfumage ou bien il existe des coffrets de relayage intégrant un inter de proximité et le pressostat généralement mais ces derniers doivent être installé à 2 mètres (préconisation constructeur chez Aldés) du moteur de désenfumage.

    Dans le premier cas, une information de coupure ( contact sec) doit être renvoyée au coffret de relayage via un câble CR1 pour être affichée sur le CMSI comme l'impose la norme NFS 61 932. Dans le second cas cette information est interne au CR.

    Dans tous les cas vous pouvez être sur que le montage que vous décrivez ne respecte pas la notice d'installation du constructeur quelqu'il soit. En regardant la marque de votre coffret de relayage vous pourrez facilement retrouver la doc sur internet si vous n'en disposez pas dans le dossier SSI et confimer notre discussion. Les notices d'installation constructeur respectent les normes et les réglementations. CQFD

    Cordialement

      Profil  
    olive-44
    6  

    olive-44
      Posté : 29-09-2014 09:36

    Bonjour et merci pour vos réponses,

    J'ai posé la question au bureau de contrôle, j'attend sa réponse ...

    Message édité par : olive-44 / 29-09-2014 09:37


      Profil  
    Prevolivier
    7272       
     Membre actif

    Prevolivier
      Posté : 29-09-2014 15:37

    Bonjour,

    Effectivement, aucune norme relative aux SSI n'édicte l'implantation des interrupteurs de proximité.

    Je rejoins les remarques de Luceric concernant l'implantaiton à 2 mètres au plus du ventilateur.

    Il existe la norme NF EN 60947-3 de Août 2009 qui en parle (peut être)

    Cordialement,