    AuteurCoupure vanne oxygène.
    ESCHALIER
    94    
     Membre actif

    ESCHALIER
      Posté : 12-12-2014 16:15

    Bonjour,
    A qui appartient l'action de fermer les vannes de barrage d'oxygène d'une zone en cas d'incendie dans un erp type u ?
    Après avoir échangé avec plusieurs responsables, j'ai obtenu différentes consignes .... infirmières, pompiers, ssiap avec autorisation de l'infirmière...
    Quels sont vos avis ?
    Merci.

      Profil  
    Ben69
    144     
     Membre actif

    Ben69
      Posté : 12-12-2014 17:13

    Bonsoir Eschallier,

    Pour avoir aussi travaillé en Type U, ça dépend des consignes. Le service technique (si vous en avez un présent 24/24) les SSIAP, le personnel médical. QUoiqu'il en soit le personnel médical donne l'autorisation aux autres intervenants de faire les coupures.

    Je pense qu'en cas d'extrème urgence, le COS peut avoir autorité de faire couper.

    Cdt,
    Benoit

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 12-12-2014 19:47

    Bonsoir,

    le cadre médical nuit/jour.

      Profil  
    ESCHALIER
    94    
     Membre actif

    ESCHALIER
      Posté : 12-12-2014 20:16

    Bonsoir,
    Merci pour vos réponses.
    Un responsable sécurité incendie a instauré dans un type u comme consignes internes, que les seules personnes pouvant fermer les vannes d'oxygène sont les sapeurs pompiers.
    Ca me fait un peu réfléchir quant au délai d'intervention qui est de 15 à 20 minutes après l'alerte.
    Qu'en pensez vous ?

      Profil  
    Ben69
    144     
     Membre actif

    Ben69
      Posté : 12-12-2014 20:44

    Effectivement, c'est un délai très long, alors qu'il est préférable d'être assez rapide sur ce fluide.

      Profil  
    Admin
    14107       
     Merci de lire et respecter les CGU

    Admin
      Posté : 13-12-2014 08:16

    Le problème avec ce genre de vanne d'arrêt c'est que dans la plupart des cas il n'est pas possible de couper l'alimentation d'une seule pièce sans y avoir pénétrer, ce qui est périlleux en cas d'incendie. Solution? Couper l'arriver de tout le service ou plus ce qui va PEUT ETRE créer un danger pour des personnes qui, à la base, sont à l'abri.

    Il faut donc faire un choix qui suivant le service concerné sera plus ou moins critique comme par exemple en Réanimation, en cardiologie ou en pédiatrie.

    Les consignes de sécurité sont normalement rédigées en concertation avec les cadres et/où les chef de services et/où les S.P suivant l'analyse de risques préalablement effectuée. Consignes qui doivent en plus être signées, et donc validées, par le chef d'établissement.

    Il est donc possible d'envisager une coupure uniquement en présence des secours extérieures surtout que cela n'empêchera pas de faire différemment en cas d'urgence suivant la situation.
    L'analyse de risques se faisant en permanence y compris et surtout lors d'une situation de crise.

    Message édité par : Admin / 13-12-2014 15:59


      Profil  www  
    ESCHALIER
    94    
     Membre actif

    ESCHALIER
      Posté : 13-12-2014 13:48

    "faire différemment en cas d'urgence suivant la situation.
    L'analyse de risques se faisant en permanence y compris et surtout lors d'une situation de crise."
    Merci pour vos réponses.

      Profil  
    Admin
    14107       
     Merci de lire et respecter les CGU

    Admin
      Posté : 13-12-2014 16:00

    Désolé pour les fautes, j'étais avec mon smartphone dans le RER.