    Index du Forum » » Le désenfumage » » Désenfumage local de 900m2 de plus de 7m de haut
    AuteurDésenfumage local de 900m2 de plus de 7m de haut
    manugatlin
    4  

    manugatlin
      Posté : 30-07-2015 11:26

    Formulaire
    -: merci de nous renseigner :-
     
    SujetDésenfumage local de 900m2 de plus de 7m de haut 
    Votre établissement est:> un Etablissement Recevant du Public  
    Activité principale du site:> Type X :-: Etablissement sportif couvert  
    Capacité d'accueil:> Inférieur ou égal à 300 personnes  
    Description du problème

    Afin d'obtenir une réponse précise, merci d'exposer votre problème le plus clairement possible
    Bonjour,

    Je suis futur locataire d'un local à Toulouse dont j'aimerais faire la demande d'ouverture en tant qu'ERP.

    Le local fait 900m2, avec 4 pentes de toitures (7m de haut), aucune ouverture en toiture, 2 ouvertures en facade par des portes sectionnelles de 4m/4m et à l'intérieur 100m2 de bureau hauteur 2m50. Il n'y a pas de sous plafond.
    Les anciens locataires ne recevaient pas de public.

    D'après ce que j'ai pu lire dans les règlements de sécurité incendie, je comprends qu'il n'est pas nécessaire de mettre un système de désenfumage dans mon cas.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=602DF558CB8560EDC5D594C894A82087.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000000436811&idArticle=JORFARTI000001474775&dateTexte=20040401&categorieLien=id
    « En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :
    « - les salles, d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
    « - les salles, d'une superficie supérieure à 300 m² au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.

    Pouvez-vous me confirmer que dans mon cas,ERP 5 X, avec une hauteur de plus de 4m de plafond, je ne suis pas tenu de mettre en place un système de désenfumage ?

    D'avance merci

    Merci pour votre aide précieuse.  
    ..::..

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 31-07-2015 18:17

    Bonsoir,

    selon la réglementation du type X concernant le 1er groupe et le 2ième groupe les deux se confondent.

      Profil  
    manugatlin
    4  

    manugatlin
      Posté : 14-10-2015 22:14

    je comprends pas votre réponse

      Profil  
    cdrsp
    945      
     Membre d'honneur

    cdrsp
      Posté : 24-10-2015 16:21

    Bonjour,

    Quelle sera votre activité ?

      Profil  
    manugatlin
    4  

    manugatlin
      Posté : 31-10-2015 11:51

    une salle de sport

      Profil  
    cdrsp
    945      
     Membre d'honneur

    cdrsp
      Posté : 08-11-2015 00:04

    Bonsoir,

    Vous avez raison le désenfumage n'est pas obligatoire dans votre cas.

    Au plaisir de vous lire,
    CDR
    [Albert Einstein] La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 07-01-2016 22:31

    Bonjour Manugatlin,

    Juste pour vous corriger, en sous-sol c'est à partir de 100 m2 qu'on doit avoir un desenfumage et non 300 m2.
    Cordialement.

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 07-01-2016 22:51

    Autant pour moi, ce que j'ai dit ce sont les dispositions générales. Or, dans les dispositions particulières type X, on parle bien de 300 m2 en sous-sol. Par contre, si vous êtes un petit établissement, ce sont les dispositions PE qui s'appliquent. Peet pour le des enfumage ça change aussi.
    Cordialement.

      Profil  