    Index du Forum » » Sécurité incendie IGH et ITGH » » REVËTEMENTS LOCAUX et CHC
    AuteurREVËTEMENTS LOCAUX et CHC
    fifo850
    202     

    fifo850
      Posté : 09-12-2015 20:32

    Formulaire
    -: merci de nous renseigner :-
     
    SujetREVËTEMENTS LOCAUX et CHC 
    Votre établissement est:> un Immeuble de Grande Hauteur  
    Activité principale du site:> Autres... ou Je ne sais pas...  
    Capacité d'accueil:> Supérieur à 1500 personnes  
    Description du problème

    Afin d'obtenir une réponse précise, merci d'exposer votre problème le plus clairement possible
    Bonjour,

    La règlementation n'est pas clair. Peut-on me donner la réaction au feu des revêtements des parois des CHC et des locaux en IGH? La règle du 300 ou 311 ?

    Merci. 
    ..::..

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 11-12-2015 21:20

    Bonsoir,

    la première fois que je prends connaissance de cette règle en igh.

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 11-12-2015 21:30

    Bonjour,

    Article GH 22 : Toutes les parois supports de revêtements visées par le présent article sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou classés A2-S3, d0. Les revêtements de sol sont de catégorie M3 ou classés Cfl-s1.
    Les revêtements des parois latérales sont de catégorie M 1 ou classés B-s3, d0....

    Cordialement.

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 11-12-2015 21:37

    On ne parle pas de la règle 300 et 311 en IGH. Vous confondez avec l'ERP. Mais cet article vous donne précisément ce qu'il faut appliquer pour les materiaux a utiliser dans les CHC.

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 11-12-2015 21:43

    On vous dit même en aggravation, dans les dégagements communs, les revêtements des parois latérales sont de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0.

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 11-12-2015 23:00

    De toute façon tout cela est normal car en igh la réglementation est stricte. Tout cela est fait pour éviter un départ de feu rapide et son développement. Dans ces conditions, l'IGH est sécurité. Et cela est vérifié lors de la construction par des organismes agréés.

    Cordialement.

      Profil  
    fifo850
    202     

    fifo850
      Posté : 16-12-2015 12:04

    Oui merci, donc quand on parle de dégagement commun, on est bien d'accord , les CHC en font parties?

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 17-12-2015 20:23

    Bonsoir,

    bien sur par définition un dégagement mène vers la sortie.

      Profil  
    fifo850
    202     

    fifo850
      Posté : 17-01-2016 16:40

    Ok je viens de lire l'arrêté en IGH.

    Donc on peut dire pour résumé : pour les locaux : règle du 311
    Et pour les dégagements communs, halls et cuisines collectives, règles du 300 (GH21)

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 20-01-2016 16:48

    Bonjour

    Non, on doit utiliser les eurosclasses maintenant, c'est obligatoire. Mais vous pouvez encore mettre les anciennes classes, mais en 2ème position. Par exemple, si une paroi est classée A2-s1, d0, on peut le faire suivre de son équivalent de la norme française M0, et non l'inverse.

    cordialement.