    Index du Forum » » Sécurité incendie IGH et ITGH » » Application du GH67
    AuteurApplication du GH67
    GMADZ
    18   

    GMADZ
      Posté : 14-10-2017 22:49

    Formulaire
    -: merci de nous renseigner :-
     
    SujetApplication du GH67 
    Votre établissement est:> un Immeuble de Grande Hauteur  
    Activité principale du site: 
    Capacité d'accueil: 
    Description du problème

    Afin d'obtenir une réponse précise, merci d'exposer votre problème le plus clairement possible
    Peut on accepter un ERP de R+5(centre commercial + autres activités) accolé (mitoyen) à un IGH (GHO)sachant que l'art GH67 autorise des ERP sur 3 niveaux consécutifs (ERP indépendant de l'IGH)?.Merci pour toutes les réponses. 
    ..::..

      Profil  
    millecinqcents
    1129       
     Membre actif

    millecinqcents
      Posté : 15-10-2017 13:04

    Bonjour,

    vous souhaitez une dérogation des dispositions complémentaires sachant que l'igh possède
    des locaux à sommeil, une analyse des risques doit s'imposer, cela s'annonce compliqué,

    cordialement,

      Profil  
    fonctionpreventionniste
    450      
     Membre actif

    fonctionpreventionniste
      Posté : 18-10-2017 17:15

    Bonjour

    Il ne fait pas partie de l'IGH (puisqu'on vous dit qu'il doit être en partie basse, il est mitoyen). Il faut surtout respecter l'article suivant GH68 avec notamment un mur coupe-feu REI.180. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un voisin et non un Erp intégré en partie basse sur 3 niveaux maximum.

    Cordialement.