    Floflo43250
    10   

    Floflo43250
      Posté : 13-06-2018 17:21

    Formulaire
    -: merci de nous renseigner :-
     
    SujetPièce ouverte sur Circulation 
    Votre établissement est:> un Etablissement Recevant du Public  
    Activité principale du site:> Type J :-: Accueil de personnes agées et/ou handicapées  
    Capacité d'accueil:> Inférieur ou égal à 300 personnes  
    Description du problème

    Afin d'obtenir une réponse précise, merci d'exposer votre problème le plus clairement possible
    Bonsoir,

    Dans le cadre d'une construction neuve d'un EHPAD, j'ai une pièce (salon) de 50m² d'une HSP de 2,50 ouverte sur 4ml dans une circulation à désenfumer.

    Le contrôleur avait validé le fait de surdimensionner La vb et VH de la circulation pour prendre en considération la pièce.

    Malheureusement, il revient sur ces dires et nous impose de désenfumer le salon comme un local.

    Ma question est : Avez-vous déjà rencontré ce problème ? en respectant le DF 6, le débit minimal est soit : 12 x Volume de la pièce soit 5 400m3/h ?

    Bien cordialement,
     
    ..::..

      Profil  
    cdrsp
    945      
     Membre d'honneur

    cdrsp
      Posté : 24-06-2018 17:42

    Bonjour,

    Ou en êtes-vous de votre projet ? Le dépôt du PC a-t-il eu lieu ?
    Merci de me contacter en MP afin de pouvoir vous expliquer comment les EHPAD à venir feront l'objet de modifications conséquentes des règles actuelles.

    Au plaisir de vous lire,
    CDR
    [Albert Einstein] La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.

      Profil  
    Floflo43250
    10   

    Floflo43250
      Posté : 26-06-2018 10:50

    Bonjour,

    Actuellement, le contrôleur a validé le fait d'augmenter d'un UP pour les petits salons d'étage et nous a demandé de calculer les salons principaux ouverts sur les circulations (de 40 à 70m²) comme des locaux à part avec un écran de cantonnement.

    Le dépôt de PC a eu lieu, nous finalisons la phase DCE avant de consulter les entreprises.

    Je suis à votre écoute pour toutes informations complémentaires.
    Au plaisir de vous lire également,