    AuteurPLAFOND STABLE AU FEU

      

      Posté : 22-03-2010 10:03

    Bonjour,

    Puis je encastrer des luminaires dans un plafond stable au feu 1/2h?

    Merci


      
    Admin
    14107       
     Merci de lire et respecter les CGU

    Admin
      Posté : 22-03-2010 10:15


    Bonjour,
    Plutôt vague comme question.


    --------------------------
    "Conformément aux C.G.U, je ne réponds à aucun message privé"
    - Ignorant est celui qui pense tout savoir.
    - Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre

      Profil  www  
    franki
    305      
     Membre d'honneur

    franki
      Posté : 22-03-2010 16:58

    Bonjour,

    La stabilité au feu s'applique aux éléments de structure. !!!!!

    @+ Franki

    "Un intellectuel est un type rassuré quand il n'est pas compris"
    P.Perret

      Profil  
    Admin
    14107       
     Merci de lire et respecter les CGU

    Admin
      Posté : 22-03-2010 18:10



    --------------------------
    "Conformément aux C.G.U, je ne réponds à aucun message privé"
    - Ignorant est celui qui pense tout savoir.
    - Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre

      Profil  www  
    modus94
    846      
     Membre d'honneur

    modus94
      Posté : 22-03-2010 18:47

    Bonsoir,
    question un peu floue.
    Si j'ai bien compris, vous voulez creuser des espèces de niches dans un plancher haut SF 1/2H pour y mettre des luminaires ??

      Profil  

      

      Posté : 22-03-2010 19:56

    j'ai un faux-plafond qui a une stabilité au feu de 1/2heure.
    Je voulais savoir si je peux mettre des luminaires encastrés dans mon faux-*plafond en réalisant des ouvertures pour y incorporer mes appareils d'éclairage, ou si je dois mettre des luminaire sous le faux-plafond.

    merci


      
    Admin
    14107       
     Merci de lire et respecter les CGU

    Admin
      Posté : 22-03-2010 19:59

    Citation : Coordinateur-SSI 
    j'ai un faux-plafond qui a une stabilité au feu de 1/2heure

    Citation : franki
    La stabilité au feu s'applique aux éléments de structure. !!!!!


    --------------------------
    "Conformément aux C.G.U, je ne réponds à aucun message privé"
    - Ignorant est celui qui pense tout savoir.
    - Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre

      Profil  www  
    modus94
    846      
     Membre d'honneur

    modus94
      Posté : 23-03-2010 00:22

    Bonsoir,
    comme le dit Admin et franki,
    vous pouvez encastrer ce que vous voulez dans le faux-plafond car celui-ci n'est pas la structure du bâtiment.

      Profil  
    parjemi
    11   

    parjemi
      Posté : 01-04-2011 19:46

    Bonsoir,

    Petit déterrage de topic ^^

    En effet la stabilité au feu concerne les éléments structurels d'un ouvrage.
    Toutefois, lorsque les éléments considérés ne possèdent pas une stabilité suffisante, cette dernière peut être atteinte par différents moyens tels que : flocages ou faux-plafonds.
    Dans le dernier cas de figure, il n'est pas possible de réaliser des ouvertures pour encastrer des appareils d'éclairage. Il convient alors de mettre en oeuvre un second faux-plafond que je qualifierais de décoratif et dans lequel les encastrements sont autorisés.
    La question me semblant effectivement assez vague quant à la destination et à la mise en oeuvre du faux-plafond, il me semblait nécessaire de préciser les éléments ci-dessus.
    Mais le mieux est encore d'interroger un bureau de contrôle technique.